120kw需要多大的电缆,120kw用多大电缆120千瓦用95平方的铜芯电缆。
如果是三相120千瓦额定电流约240A,如果供电距离在30米内。
电缆截面建议选择95平方的铜芯电缆。
120千瓦用多大电缆三相四线使用380V的网电时,其120千瓦使用150平方毫米的铜芯线。
另外,根据三相四线制电力计算P=3uiCoSb,cosb为功率因数,通常为0.85。
120KW用多大电缆70平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约247A。
空气开关按照负载电流的1.5倍左右选择,可选择400A的空气开关。
想知道120千瓦需要多大的电缆120千瓦用电缆若负载为单相220伏时,YJV或YJLV系列铜线用240平方【载流量587安】,铝线用300平方【载流量527安】。
120kw要多大的电缆线如果按照三相380V电压120KW计算,当功率因数0.8时电流=120÷1.732÷0.38÷0.8≈228A国标单根多股铜芯电缆70平方的安全载流量为265~285A。
120千瓦需要多大的铜线120KW/380/1.732/0.85=214A。
高绞机
经查电缆电流对照表,120KW负载至少要选择95平方的电线。
220V120千瓦——极少有的电路!如果有,那么:220V120千瓦工作电流为。
120千瓦配多大电缆120千瓦380伏电压的电机配95平方的铜芯电缆就可以满足了。
因为120kw/380v的电机额定电流大约是240A,而95平方的线安全载流量约300A。
120kw配多大电缆和开关120千瓦要用2平方的电线和500毫安的空气开关。
若负载为单相220伏时,YJV或YJLV系列铜线用240平方【载流量587安】,铝线用300平方【载流量527安】。
120千瓦需要多大的电缆120千瓦功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφP:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85。
120kw的用电量,要用多大的电缆如果是三相120千瓦额定电流约240A,如果供电距离在30米内。
电缆截面建议选择95平方的铜芯电缆。
120kw的电机要多大规格的接线,多少平方的首先要知道电机的额定电流是多少,如果是低压380V电机,120KW电流约为240A左右。
电缆选择要根据电流和敷设方式敷设环境综合考。
120kw快充桩需要什么线一般情况下来说,充电桩120千瓦需要70平方的电缆。
120千瓦=120000瓦首先计算出120千瓦功率的电流,如果是三相380V纯电阻电路,I=120000/380/1.732=182A。
120千瓦时用多粗的电缆根据载流量和电压降计算和查询,需要YJV3*95的电缆S=PL/C△U△U——电压损失百分数P——输送的有功功率(Kw)L——输送的距离(m)C——常数,铝线单相8.3。
120kw单相多户用多大电缆120KW单相用户用铜双芯95平方毫米电缆。
有功功率P为120KW,当功率因数cosφ=1时,则视在功率S等于有功功率P,即S=P/cosφ=120KVA。
120千瓦要用多大的电缆380V纯电阻电路,I=120000/380/1.732=182A,;如果是三相120千瓦额定电流约240A,如果供电距离在30米内。
电缆截面建议选择95平方的铜芯电缆。
120Kw电加热需要用多少电缆线用70平方的铜芯电缆,或者95平方的铝芯电缆。
380v大多是指三相电路,120kw的电流是182a左右,虽然说50平方的铜芯电缆的安全载流可以满足要求。
120千瓦需要多大的电缆120千瓦用95平方的电缆。
如果是三相120千瓦额定电流约240A,如果供电距离在30米内。
电缆截面建议选择95平方的铜芯电缆。
想知道120千瓦需要多大的电缆120KW应该是三相,按三相的计算,应该是40平方的铜线,或60平方的铝线.零线用16平方的铜线,或25平方的铝线.如果按单相计算,75平方的铜线。
三相热风幕120千瓦用多大电缆120KW,大约230A电流,铝线架空敷设的话,120平方的就可以了,零线用50——70的如果是埋地或穿管的话,要用到150,零线70——90如果裸线架空的话。
120kw的用电量,要用多大的电缆要用交联聚乙烯电缆150平方铜芯。
120kW用电量,如三相电动机每千瓦额定电流2A,120kw得240A,选用电线得乘5倍安全系数,240AX5=36OA。
120千瓦快充要多大电缆120千瓦快充最少需要70平方毫米的铜电缆。
如果电压是380V,纯电阻电路,根据公式可以计算出充电设备的是工作电流I=120000/380/1.732=182A。
用电量在120KW需要多粗的电缆千瓦时就是我们俗称的“度”,是一个电量的计量单位,和电流没有固定的关系。