400v低压电缆400v低压常用电缆型号400v电缆有1.5平方,2.5平方,4平方,6平方,10平方,16平方,25平方,35平方,70平方,95平方,120平方等400v电缆有1.5平方,2.5平方,4平方,6平方,10平方。
400v低压电缆用几线一般都是为三相四线制,采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V(从电压降考虑送出
绞铜机端许多是400V,所以大家也喜欢喊400V)。
400v是什么电缆应该是低压电缆。
400v电缆相间绝缘值规定400v的低压电缆相间绝缘电阻值按规定是0.5兆欧即为合格。
400V低压电缆用多大绝缘表测试400V低压电缆应当用1000V绝缘表测试。
因为400V低压电缆的电压最大值是:400*1.414=566(V)。
所以不能用500V绝缘表测试,而应当用1000V绝缘表测试。
400v低压电缆终端头施工规范400v低压电缆终端头先用冷速管把各个头做好,然后选择好所用的设备线卡或线鼻子压接好。
400v低压常用导线型号VV或VLV低压导线型号400V以下单芯铜电线截面及载电流20C°0.75mm²为15A,1.05mm²为17A,1.5mm²为22A,2.5mm²为30A,4mm²为39A。
400v电缆摇绝缘值多少正常绝缘电阻值一般不应低于400MΩ。
控制线缆是低压线缆用500V摇表测量。
电力电缆如属于高压电缆用2.5kV摇表测量。
三相四线制电源,有三根火线一根零线。
400伏低压电缆安全距离是多少的一般来说,低压(500V)以下的母线排安全距离为12mm,爬电距离为20mm。
400v电缆的最低绝缘400v电缆的最低绝缘一般不小于60MΩ。
不同的外套绝缘材料和导体面积是不一样的。
控制线缆是低压线缆用500V摇表测量。
低压400伏4x240电缆直径多少聚氯乙烯绝缘PVC护套的4*240电缆直径:没钢铠大约54mm,有钢铠大约60mm。
聚氯乙烯绝缘PVC护套的4*240电缆直径:没钢铠大约54mm,有钢铠大约60mm。
400v电缆耐压试验标准表0.4kv低压接地棒的额定电压为400V,耐压实验45KV,1分钟没有问题。
铜线均按照国家标准制作。
对地电阻如下:接线鼻之间测量直流电阻,对于25mm2,35mm2,50mm2。
400v绝缘线型号低压导线型号400v以下单芯铜电线截面及载电流,20c°0.75mm2为15a,1.05mm2为17a,1.5mm2为22a,2.5mm2为30a,4mm2为39a,6mm2为50a。
400v电缆载流量计算公式选线:变压器容量(KVA)/电压V=电流一般高压为10KV,低压为400V铜线1平方毫米承受电流5A——8A。
谁能告诉我低压电缆外径是多少低压电缆外径是:根据国家标准GB/T12706.1-2008的规定的方法计算,185标称直径不小于53.7mm,通常在54mm~57mm之间。
400V的低压线路最多能传输多少米看你用多大的线路啦。
例如线路额定电流400A,你用的可以达到800A的电缆或者母线,你传输的就远啊。
所以你这么问,难回答啊。
低压电缆故障一般加压到多少伏导线的实际电压是400伏,在做耐压试验的时候,就要将电压.一般情况下,电线的耐压都在500伏以上。
电线在出厂之前做的耐压试验都是实际电压的4-5倍以上。
低压线与低压电缆是一样吗完全不一样。
他们从结构本质,材料规格,型号上都不是一样的,低压线是单根的有绝缘外护套的电线。
低压电缆04与06分别代表什么意思说是电缆我们都知道在日常生活中也是常见的,但是电缆的型号和编号也是不一样的,题中说的低压电缆04与06分别代表着低压电压等级的分别是400V和600V。
谁知道185低压电缆单根外径是多少8.42半径=(面积/3.再开平方r=(70/3.开平方r=22.293开平方r=4.21d=2r=8.42在配电网中。
400低压电缆能承受多少电流400平方的铝电缆线一般能承受电流2000安,但有很多条线的单条也就60安左右、这还根相数有关。
400平方的铜芯电线空气中安装最大安全负载电流是815A。
400v电缆载流量有多大400v电缆载流量电缆的载流量是277A(空气中)。
每根线最大能带277A电流。
低压电缆绝缘摇不上可以送电吗这个要看你用什么检测的绝缘电阻,如果用摇表检测为0.1M可以直接送电。
10kv电缆与400v电缆能否同沟敷设可以,一般情况下,高压电缆与低压电缆尽量不要放在同一电缆沟中,但是摆放有要求,高压电缆和通讯、控制电缆不应放在同一层支架上,另外,因高压电缆散热较大。
为什么低压电缆的电压0.6/1kV用在额定电压为0.6KV系统中,最大不能超过1KV.也就是用在低压400V的线路中0.6KV指的是电缆芯相间绝缘;1KV指的是电缆外皮对地绝缘。
400v验电笔耐压试验电压多少400伏低压电缆的试验项目主要有以下项目:测量导体直流电阻;测试绝缘电阻;测量相序;交流耐压试验。
400v电缆规格400v电缆有1.5平方,2.5平方,4平方,6平方,10平方,16平方,25平方,35平方,70平方,95平方,120平方等400v电缆有1.5平方,2.5平方,4平方,6平方,10平方,16平方。
400v电缆一米多重每米重量(公斤)=截面面积*0.89(铜的密度)÷100*芯数。
所以4*120每米的重量=120*0.89÷100*4=4.272公斤。
400低压电缆3芯一米出多少铜3×400mm的电缆整合可以看作是1200mm的电缆。
高压电缆铜重量含量比例高压电缆含铜量35-50%电压等级越低的电缆含铜量越高,以400V低压电缆为标准,大概含60%的铜,电压高含铜量低,110kv电缆含铜量大概35%左右。
低压电缆耐压值为多少一般情况下,电线的耐压都在500伏以上。
电线在出厂之前做的耐压试验都是实际电压的4-5倍以上。
比如,导线的实际电压是400伏,在做耐压试验的时候。
400低压电缆载流量载面400平方的铜电缆能承受10KV的高压电产生的最大电流量?并不是翻翻电气手册就能知道的。
因为在高电压中使用电力电缆必须要了解电缆的载流量计祘分为:1。
电源电压400v电缆185平方铝芯长度1000米,尾端压降有多大可以带多少kw负载查铝线的电阻率为0.028Ω·mm2/m,185mm2的,1000m电线的电阻为0.151欧姆。
22KW的电动机,运行电流约50A,启动的时候电流约200A,这样,运行的时候。
400v选电缆要算热稳定性和动稳定性吗关于低压电缆的热稳定校验规范有如下规定:GB50054-2011《低压配电设计规范》3.2选择导体截面,应符合下列规定:导体应满足动稳定与热稳定的要求。
10kv高压和400v可以用同样的电缆吗10kⅤ高压和400伏是不可以用同样的电缆的。
在我们国家,使用的电缆都是依据电压等级来规定的,例如,110kv,35kv,10kv,6千伏,还有3千伏,1000伏,500伏等等。
国网规定低压400v线损是多少低压线损,一般要控制在12%,国家电网没有硬性规定,线损和地区有关系,一般各地区为考核电力企业,规定这个数值,这个数值和我们用电人没有太大的关系。
400伏电缆工频耐压是多少依据电力实验相关规范,400V电缆工频耐压实验耐压是1500V。
电力检测试验中,常见的试验就是耐压试验,在工频下,也就是50Hz频率下的耐压试验。
低压电缆价格是多少不同的地区根据物流及电缆商的多少来决定价格的,一般来说,你说的规格带铠的为270元左右,不带的为260元左右。