10kv电缆肘形头制作10kv终端接头做法10KV的高压电缆终端头的制作步骤:电缆终端头作用是装配到电缆线路的首末端,用来完成与其他电气设备连接的装置。
10kv单相电缆头的制作方法10千伏电缆中间头冷缩制作方法如下开剥电缆按照图纸尺寸开剥两端电缆外护套、钢铠、铜屏蔽。
10kv单根电缆终端头的制作方法(首先将电缆接直,剥离外护套及钢铠,其次在剥离铜屏层乖半导体层。
(将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上,与铜屏线要分开固定。
10kv电缆头制作工艺哪位朋友熟悉(校直电缆;将电缆校直,两端重叠200-300mm,确定接头中心后,在中心处锯断。
(剥切外护套;按一定尺寸剥切电缆两端外护套并清洁之。
(剥切铠装层。
10千伏电缆头的制作与安装规范和相关技术要求10kV高压电缆终端和接头的制作电缆终端及接头制作时,应严格遵守制作工艺规程。
在室外制做6kV及以上电缆终端与接头时,其空气相对湿度宜为70%及以下。
电缆终端头制作的一般要求是什么制作时对环境的要求:10kV电缆冷缩终端头的制作必须在天气晴朗、空气干燥的情况下进行,施工场地应清洁无飞扬的灰尘或纸屑。
10KV冷缩电缆终端头加长做法步骤如下:如果用铜中间连接管连接;按电缆规格尺寸开剥二端电缆,芯线用压接管压接,包扎绝缘层,恢复半导电层,缠绕防水层及屏蔽层连接。
10KV电缆终端头里面的填充物是什么材料★10KV电缆终端头的制作主要用环氧树脂、石英粉、聚酰胺树脂等。
10kv冷缩电缆头制作需要哪些工具冷缩终端头制作不需要太多工具,大慨如下:电工刀用于割除电缆外护层,钢锯用于切割钢铠或者钢丝,尖嘴钳
绞铜机或者虎口钳用于剥除半导体层。
10kv热缩电缆头制作切割电缆。
(将待接头的两段电缆自断口处交叠,交叠长度为200~300mm;量取交叠长度的中心线并作记号,同时将黑色填充保留后翻,不要割断)。
视频怎么制作10kv冷缩户外电缆头准备二至三只摄像机(最好是高清),从不同角度进行拍摄,关健工艺多点多角度摄制,同时请有经验的老师傅进行讲解,完成后进行合成讲解。
10kv高压热缩电缆头的制作方法剥半导电层,一般在离铜带断口10mm处为半导电层断口,断口内侧包一圈胶带作标记。
10kv电缆中间接头制作方法是什么切割电缆本次接头制作选用JSY10/3.270-120mm热缩套件;切割电缆。
将待接头的两段电缆自断口处交叠,交叠长度为200~300mm。
做一个10kv高压电缆头得多长时间得1.5—2小时具体步骤是:(校直电缆;将电缆校直,两端重叠200-300mm,确定接头中心后,在中心处锯断。
(剥切外护套。
制作10kv高压电缆终端头有哪些注意事项制作10kv高压电缆终端头必须注意一下标准。
(校直电缆;将电缆校直,两端重叠200-300mm,确定接头中心后,在中心处锯断。
(剥切外护套。
电缆头制作安装五芯电缆头制安执行定额时,按相应截面电缆头制安定额乘以系数1.3,六芯电缆头制安.按照240mm2以内的套用一根电缆两个头。
请问10kv电缆中间接头制作方法是啥电缆头安装的前期工作中间头电缆要留余量及放电缆的位置。
电缆t型头和肘型头区别T型电缆头与肘型电缆头的区别:外观形状:T型电缆头就是平常所说的电缆中间分支头,T型电缆头是从一根电缆上,分支出一根电缆,接头的形状像T字型。
10kv电缆中间头制作方法是什么买成品中间接头,发把老电缆清理干净对接套热缩管再套绝绝套,相线接好再接地线再套外包装护套印可希望答案对你有帮助我是做超高压电缆头安装的。
10kv热缩电缆头做法清洁电缆。
按安装工艺要求尺寸,剥去700mm电缆外护层。
剥切电缆外护层。
除去钢铠上将要绑扎地线的部位的防锈漆。
请问10kV电缆冷缩终端头的制作过程要注意哪些事项(准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆.(切除多余电缆。
1KV的10KV电缆头制作1KV电缆头是一般制作方法是指干包式,而10KV电缆头因为其电压等级的不同,一般做法为热缩式或冷缩式,其热缩头或冷缩头主材费用应另计。
低压电缆头制作工艺哪位朋友掌握有制作工艺剥10kV高压电缆外护套、铠装和内衬层。
将电缆校直、擦净,剥去A+端子深度(C)长的外护套,绑扎线,留钢铠30mm,内护层10mm。
10kv熔接电缆中间头制作方法切割电缆。
将待接头的两段电缆自断口处交叠,交叠长度为200~300mm;量取交叠长度的中心线并作记号,同时将黑色填充保留后翻,不要割断。